stovis jis mano bute, galvoju pakeisti i siuolaikini automatini, siulykit variantus, kokio ampero? desinej 30 amperu virtuvej ar tokio dydzio ir palikti…

butui 16A dedasi

Is kur cia tokia nuomone??? kad butui 16A.Skalbenkei,ir tai ne visom 16 vos,vos…

^ is patirties, is kur daugiau… tarybiniuose butuose uztenka 16A automatuko per akis kur aliuminiu laidu (3mm2) instaliacija Taip siaip tai pasiziurek kiek amperu max atlaiko daugiabuciuose montuojami elektros skaitikliai, tada ir klausimu nebekils Labasjei nori skalbenkes kujenkes jungt ant atskiro automatuko tai prasau, bet vistiek 16A tas atskirasis bus, nes jei 10A tai priklausomai nuo skalbenkes gali ir suveikt automatas darbo metu Taip klausimas ka islosi jungdamas skalbenkes per atskira automata? atsakymas: praktiskai nieko, isskyrus tai, kad jei skalbenke uzsitrumpys tai nesedesi puse minutes be sviesos kol istrauksi ja is rozetes ir ijungsi automata Taip

foto autoriui tai pirma butu klausimas kur cia tep yr su tais saugikliais nes ryskiai ne tarybiniai? Nekaltas angluose ce taip? siaip metant lauk visa sita dezute su lydziaisiais saugikliais teoriskai reiktu keturiu atskiru automatu Taip deciau sekanciai: vietoj 30A lydziojo statyciau 20A automata, vietoj 15A lydziojo - 16A automata, vietoj 5A lydziojo - 8A automata Gerai vsio beda isspresta, belieka pasijungti teisingai Cha cha