2jungtukai+sviesos isjung
situacija tokia,yra 2 jungtukai,vienas pirmam aukste,kitas antram(jie reikalingi ijungti sviesa einant laiptais i 2 auksta).Ijungus pirmam aukste sviesa,antram aukste jau nebeiseina uzgesinti arba uzgesinti eina,bet jau 2 aukste ijungti neiseina. Anksciau buvo gerai viskas,kol nepakeite jungtuku i naujus.
Prasau nuoroda, kaip turi but padaryta:manoenergija.lt/index.php/elektra-namie/219-kryzminiai-jung ikliai.htmlO ka ten ne taip padare, ar tiesiog jungiklius netinkamus sudejo, tai jau teks ieskotis paciam…
Jeigu pakeite tikrai jungtukus,tada ir neveiks.Reikia deti perjungejus ir kviestis tai atlikt elektrikus.
shropna>>aciu uz nuoroda. taip,pakeisti tik jungikliai.Nuo kiekvieno jungiklio eina po 3laidus. tai speju,blogai pajungti tiesiog jungikliai.
Arba butent, ten tiesiog jungikliai, o ne perjungikliai…
zmogus minejo,kad dejo perjungiklius. idodumo delei kaip atskirti jungikli nuo perjungejo?
testerio pagalba atskirti galima ir jungiklius nuo perjungikliu, ir rimta elektrika nuo kaku kruvos… p.s. o kas tie “perjungejai”, tipo treciuju saliu, ar spalvotuju rasiu darbinykai samdyti kurie atlieka atitinkama funkcija?
jooooo, perjungėjams reikia tiesiog paliepti ir jie vykdo balso komanda
kaip atskirti? jungtukai 2 kontaktu(buna ir trecias, bet jis tik butaforinis) perjungejai 3 kontaktu