Situacija gaunasi tokia: ant vienos fazės pakabinti boileris (2 kW) ir šildytuvas (3 kW). Reikėtų padaryti taip, kad įsijungus boileriui būtų išjungiamas šildytuvas. Ar galima, nelendant į boilerio vidų, automatizuoti šildytuvo išjungimą? Ta prasme, kai boilerio <-> įvado grandine teka ~>9A stovė, būtų atjungiamas šildytuvas. Geriausia, kad ta automatika montuotusi į skydinę, ant DIN bėgelių. Ačiū! . Jei šito padaryti neišeis, teks statyti laiko reles, o jos brangios
Jei pas tave boileris junginėjasi nuo termostato(t.y.automatiškai),tai prijunk magnetinį paleidėją lygiagrečiai boilerio tenui.Per magnetinio paleidėjo uždarus kontaktus prijunk šildytuvą.Kai įsijungs boileris,atsijungs šildytuvas.Yra magnetinių paleidėjų montuojamų ant DIN bėgelių,tačiau šiuo atveju vistiek teks atsivesti 1-ą laidą nuo boilerio teno.
Situacija gaunasi tokia: ant vienos fazės pakabinti boileris (2 kW) ir šildytuvas (3 kW). Reikėtų padaryti taip, kad įsijungus boileriui būtų išjungiamas šildytuvas. Ar galima, nelendant į boilerio vidų, automatizuoti šildytuvo išjungimą?
Ko gero daryčiau taip. Išardau bet kokią, su tinkamais kontaktais kintamos srovės relę arba kontaktorių (būna ir montuojamų ant DIN bėgelio) nuvynioju visą apviją ir bandymų keliu privynioju storo (1mm^) laido, vijų skaičių teks parinkti bandymų keliu, kad relė suveiktų nuo boilerio srovės. Kontaktai atitinkamai valdytų šildytuvą.
senukuos maciau rozete su laikmaciu(tipo kada yjungt ir kada isjungt) programa gali viasai savatei nusistatyt ar net daugiau.Gal ten rastai ir toky daikta kuris pagal laika atjunginetu boileri ir yjungtu sildytuva Nu tipo atjungia boilery/yjungia sildytuva ir atvirksciai
Tai dabar pas mane ant tu senuku savaitiniu taimeriu ir stovi Bet jie grybauja, nera tikslus, o norint suderint kokius 4 tai bus sunkoka… Be to jie turi tik 8 ijungimo /isjungimo programas ir dar minusas tame, boileris sildo skirtinga trukme - kai isnaudoji ilgiau, kai nenaudoji - labai trumpai.
DAINe, gal galetum truputi placiau? Kokie turi buti parametrai tos reles ir kur ja gauti? Ieskojau senuku, elektrobalto kataloguose, tokio daikto ten nera… Gal kitaip vadinasi? Dekui!
Imi sroves trafa, jungi pirmine (nuosekliai) su apkrova. Dedi ant antrines apkrovos varza, tranza dirbanti stiprinimo rezime ir kartotuva (pvz rusiska kt315 ) tda statai optrona arba iskart nedidele rele, kuri jau gali jungineti magnetini paleideja. Na, ir psio. Sroves trafu gali rasti radio prekiu pardoskese, jei nebus iskart, uzsisakyt is katalogo Beja, galima vietoj sroves trafo naudoti shunta, rogovskio rite, arba net ir holo datcika. Su juo gal net ir paprasciau gautus?
Gal jau geriaw su ranka pajunginesiu Nejaugi butina taip sudetingai? Negali buti, kad nera kokio nors kontaktoriaus ar reles, kuri atliktu tokia funkcija? Senukuose dundukai nieko apie tai neismano, teks nuvaryti i koki elektrobalta…
imi paprastą herkoną. apvynioji kokia 20-30 vijų storo laido/ 0,5-1mm/ ir gauni relę. tais kontaktais jau galima pajungt tarpinę reliukę, kuri valdys ką nori- arba iškart jungt ant simistoriaus valdymo…
Manau kad toki dalyka susiyniociau, visgi teko pora metu KTU radioelektronikos pagrauzt ir kelias sxemas susnargliuot bet visgi, dar pabandysiu paieskoti kazko baigtinio, jau padaryto, kad tereikėtu i skydeli ikisti ir laidus pajungti. Neabejojiu, kad toks dalykas yra, tik nezinau kaip vadinasi ir kur jo ieskoti pirkti. Nejaugi visose automatikos spintose privyniota laidu ant herkonų
Neprašau gi aš fabriko automatiką suprojektuoti… Tiesiog maniau, kad chia hebra nespaudžia ir tokiose smulkmenose gali truputi pagelbėti. Arba nieks nezino, arba tingi rasyti arba uz dyka tingi rasyti . Jeigu žinočiau, neprasyciau pagalbos. As finansininkas, man ir taip mokesciai galva spaudzia, neturiu kada studijuoti visos automatikos valdymo aparatu veikimo principu. Anyway, dekui visiems padejusiems.
ko cia myzi i bata,jei jau rasai cia buk pasiruoses viskam…gali pabandyt laida nuzysti nuo apvalkalo isorinio,pacio laido nereikia,ta laida kuris eina i boileri apsuki kokias penkias vijas(nu tipo ivinioji i gerkona)is gerkono isivedi laidus tiesiai i rele kuri turetu kontaktus nc(normaliai uzdarus)per reles kontaktus paleidi ta savo super peciuka(zinai kad kai prades veikti tavo boileris srove akimirksniu pritraus gerkona nes susidarys elektros laukas)nu toliau darbsciu ranku reikia…ideja gavai…
na as geresny varianta sugalvojau jeiu tik iseis taip padaryt.Atsidaryk boilerio valdyma ten tikriausiai termorele ar kazkas pan tai gal eitu prijungt laidus taip kad kai boileris ysijungia issijungtu peciukas ir
kai boileris išsijungia tai peciuka vel yjungtu.Tai va atsidaryk boilerio valdymo bloka ir paziurek ar neina tokio bajerio padaryt
kadangi as toks "sustras" elektronikas tai zinau kad yr toks daiktas
kur isjungia srove ar ja blokuojair kad kai tau boilerio rele ysijungtu
(ten jy prie reles reikia prijungt kad kai y kaitinimo tenus pradetu elektra teket yjungtu ir ta "blokatoriu" ir jis atjungtu ar ismestu peciuko laidus.o kai tenai issijungtu tai isjungtu ta "blokatoriu" ir vel paciukas siltu.
karocia DAINe tikrai zino kas cia per daiktas ir kaip jy padaryt tik aisku jei suprato mano vebliones
cia gal but kaip "magnetisnis" na tas kur prie kreizu svarkiu buna
yjungi ir nuo elektros magnetas pasidaro ir tuo kontaktus pritraukia tik cia tikio atvirksciai veikiancio reiketu