Trasformatorių lygiagretus jungimas
Norint gauti tinkamą galią reikia sujungti lygiagrečiai 2 transformatorius 220v./36v. į vieną mazgą .Ar taip jungiant svarbu sutaikyti apvijų “pradžias” ir “pabaigas” tarpusavyje? Ar sumaišius negali išėjime sinusoidės persikloti ir neutralizuoti viena kitą? Srovė bus naudojama kintama apšvietimui.
Jei atrasi du idealiai vienodus trafus, tai prasom. Bet dazniausiai trafai buna skirtingi, tarkim vienas duoda 0.2V daugiau, tada kris NK. O lygines sroves negalima panaudot apsvietimui? Tada abieju trafu sroves islygintum su tiltu, ir gali jau jungt lygiagreciai
Px kam naudojama. SVARBU: Taip jungiami gali būti tik IDENTIŠKI transformatoriai.
Transformatoriai identiški.Tiek pirmines,tiek antrines apvijas sujungiau lygiagrečiai:pradžias su pradžiom,galus su galais ir paleidau dirbti.Tik pagal mane šyla daugokai,nors apkrova mažesnė už nominalą (sumarinį galingumą).Dėkoju už išsakytas mintis.
Negalima taip jungt, nes realiai identishku trafu nebuna (tik teorishkai). Tik taip atrodo, kad jie vienodi, pamatavus charakteristikas butum nustebintas ant kiek jie skirtingi. Junk dali lempu nuo vieno trafo ir dali nuo kito.
Galima ir jungiama, pastotese, kad nestatyt dideles galios trafu, kai apkrova kinta labai placiame diapazone statomi keli, tik kartais apkrova turi but mazesne uz sumine transformatoriu galia, del ju neidentiškumo, vakare pateiksiu skaiciavimo metodika.
Reikalas toks, kad trafai nupirkti kartu vienos markės, vieno galingumo iš tos pačios firmelės pagal užsakymą.Išskirstyti lempų negaliu,nes linija palaidota po betoninėm grindim,naudojama autoremonto dirbtuvių duobėms apšviesti.
O tai vieno galingesnio nebuvo galima gauti ?
gudriausiais manu buvo pasiulymas det per tiltukus ir viskas ok.