Kaip skaiciuojama pvz. sienu silumine varza?
kiek zinau lyg ir taip:
medziagos is kurios pastatyta storis x tos medz.silumos laidumo koeficiento.
Kiek supratau, kuo tas koeficientas didesnis tuo geriau, nes juk didinant stori proporcingai dideja ir tas koef.
Tai kaip yra istiesu???
Tai labai supaprastintas modelis, iš tiesų tinkamas tik vienalytės madžiagos šiluminei varžai skaičiuoti. Dėl savo paprastumo ir gaunamų aukštų šiluminės varžos reikšmių yra ypač plačiai vartojamas (daugiausiai reklamos sumetimais).
Norint apskaičiuoti tiksliau, turi būtį įvertinamas šilumos laidumas įvairiomis kryptimis, šalčio tilteliai ir pan. Tai gana sudėtingas skaičiavimas ir šiluminė varža gaunama gerokai mažesnė nei skaičiuojant tuo supaprastintu variantu. O realias, ne teorines varžas, galima nustatyti tik laboratorijose, bandymų būdu.
Zinoma- jei daugiau vatos, bus silciau. Tai, kad supaprastinus gaunamas netikslus skaicius, nera labai svarbu. Palyginimui sito paprastai pakanka.
Pati pagrindine formule varzai skaiciuoti:
-medziagos storis (metrais) padalintas is medziagos laidumo koeficiento (jis zymimas raide liambda)
PVZ: silumos izoliacines medziagos storis 100 mm , silumos laidumo koeficientas 0.036, tada R=0.1/0.036=2.78.
Aisku, kad tiksliai apskaiciuoti visos konstrukcijos varza reikia sumuoti visu sluoksniu varzas bei dar ivertinti pataisos koeficientus (del papildomo idrekio, konvekcijos ir t.t.)
… ir dar prideti pavirsinius silumos atidavimo nuostolius (prie gautos varzos). Jei gerai pamenu, is vidaus 0,17 ir is lauko 0,03. Varza gausis 0,2 didesne
Pagal STR skirtingiems pastato elementams (stogui, atitvaroms, langams, grindims) taikomi skirtingi silumos laidumo reikalavimai. Pvz. atitvarai - ne daugiau 0,26 … Taigi, zinodamas atitvaros konstrukcija, gali pasiskaiciuoti reikiama termoizoliacijos stori pagal auksciau aprasyta metodika …
biski netaip:
kuo koeficientas mazesnis tuo geriau