bega
kamine 2 sachtos , viena mano kita kaimyno. i abi pajungti dujiniai katilai. pas mane yra ideklas , pas ji ne. slapia ta puse kuri jo ir per perdanga lubos pas abu slapios. per gerus salcius ir varvekliai pasirodo. ka jam siulyti ? detis idekla ar uztektu tik apsiltinti kamino dali esancia palepeje polistirolu ? kazin ar tas pusmetrio pasiltinimas isgelbes …
…uzmatys koks gaisrininkas tas gegnes priglaustas prie kamino
cia ne gegne ,o siaip balkis ,kad grebestai ar kaip vadinas ore nekabetu.
atvesk kaimyna ir sakyk arba isidedi idekla arba as tau kibira kasdiena vandens papilsiu i kamina
mikliai siunti kaimyna pas Remigi
kaimynui jau parodziau ir pas ji ta pati matem. jis vis galvojo,kad cia kamino apskardinimo bedos…pasirodo nieko bendro su sniegu ant stogo. jei katila keis( o lyg zada) sakau ,tegul turbo varianta per siena pasiziuri, gal pigiau nei 10m ideklas…
Pats katilas bus 200 lt brangesnis, ir turba dar 200 lt kastuos mazdaug.nnu, grubiai per pus pigiau bus nei ideklas.
o tie turbo katilai neuzdrausti naudoti?
turbo neuzdrausti, bet jei cia dvibutis kotedzas, tai kazkokie draudimai yra. Nors priduotam namui tai tik formalumas, kurio paisai del asmeninio saugumo
neuzdrausti tie turbo, netgi gana populiarus. Tik (jeigu gerai pamenu) Lietuvos dujos neleidzia statyti 2 turbinuku name jeigu yra 2 gaspadoriai/bendrasavininkiai. O kainu skirtumas tarp kamininio ir turbininio nera didelis, nors aisku dar ir nuo gamintojo priklauso, plius galima turbinini pajungti ir i kamino sachta
tai i kamino shachta dedasi 50mm diametro vamzdis kuriuo ismetamos dujos ir tokie sparniukai kurie ta vamzdi prilaiko kamino centre o kamino likusia anga aplink vamzdi oras pasiurbiamas katilan jamant nerzaveikos 5 cm vamzdelio kaina yra zymiai pigiau nei originalus kondensacinio kamino plastmasinis kaminiukas per visa shachta
A nx dujinukui nerzaveikinis ideklas? Salia musu daugiabucio stovi 5 butu namas ir koznas butas turi dujini turbo katila. Pasistate 2002m.
o tu esi skaiciaves per kiek laiko kondensatas pragriauzia varini vamzduka?
Dvibutyje ir daugiabutyje neleidžiami “turbo” katilai su horizontaliu dūmtakiu per siena. Bet butuose vistiek geriau “turbo”, tik į kaminą. Jiems mažesni reikalavimai patalpai, nes uždara degimo kamera.