Šildymo vamzdynų keitimas

Šildymo vamzdynų keitimas

Sveiki visi. Senos statybos name šildymas išvedžiotasdidelio skersmens plieniniais vamzdžiais. Be to, jie išvedžioti ne pasieniais, o kaip papuolė. Noriu pakeisti vamzdžius mažesnio skersmens daugiasluoksniais. Kadangi $ ne prūdai, darysiu tuos reikalus pats, tuo labiau, kad rankos kaip ir ne visai kreivos. Tai va klausimukas: gal galit rekomenduot kokių linkų ar literatūros, pagal ką parenkami vamzdžių skerspjūviai, kad paskui neatsirastų kokių nešylančių radiatorių? O gal šitam klube koks šildymo sistemų specas slapstosi, kuris prie Alus galėtų pakonsultuot? Dėkui iš anksto Šypsena

Anksciau amzdziu diametra parinkdavo taip , kad savaimine cirkuliacija tarp skirtingai nutolusiu (nuo boilerio) sildymo athsaku , butu vienoda. Jeigu namo shiluminis mazgas nerenovuotas ir nera sumontuotu cirkuliaciniu siurbliu, vamzdziu diametro sumajejimas itakos cirkiacijos greti. O koks tas greitis dabar ir koks slegiu skirtumas velniai tezino… Taigi susimeta tegul namas ir pasistato siurbli - galetit drasiai keist vamzdzius.

Na namas nuosavas - tai mestis reiks su zmona Juokiasi. Sistema ir buvo daryta savaiminiam tekejimui, bet ta sistema jau apnaikinta. Katilas dujinis pakabinamas - all-in-one - ir sildo,ir vandeni ruosia -neturiu as jam pretenziju. Cirkuliacinis irgi yra katile. Bet as bijau, kad nesusidarytu koks mazesnis ratas, kuriuo vanduo cirkuliuos, o koksradiatoriusgali likt be silumos.

Montuoju sldymo sistemas,galėčiau patarti del montavimo,bet reikia daugiau informacijos.Ar dujinis katilas jau prijungtas prie senos sistemos,ar sistema slėginė,ar daromas name kapitalinis remontas,kokia suma pinigu žadate skirti…?

>>Montuoju sldymo sistemas,galėčiau patarti del montavimo,bet >>reikia daugiau informacijos.Ar dujinis katilas jau >>prijungtas prie senos sistemos,ar sistema slėginė,ar >>daromas name kapitalinis remontas,kokia suma pinigu žadate >>skirti…? Katilas prijungtas jau ~4 metus, veikia normaliai (na gal laikas pravalyt silumokaiti butu). Sistema, be abejo, slegine. Atvira paprasciausiai neveiktu - katilas issijungia, kai slegis per mazas. Kapitalinis remontas nenumatomas - po truputi isirengineju tik. Del pinigu - net nezinau, pradziai noriu pasiskaiciuot keleta variantu galimu - palikt stovu sistema ar bandyt kurt kolektorine, vamzdzius daugiasluoksnius HENCO sistemos ar pan. ar virinamus ir panasiai. Radiatorius bent kol kas paliksiu senuosius (spizinius ir skardinius tarybinius).

Tada patarčiau montuoti kolektorine sistema.Iki kolektoriu panaudoti sena vamzdyna,jei jo kokybe dar pakenciama,o nuo kolektoriu tiesti trisluoksni,tipo “henco” vamzdi iki radijatoriu.

Iki kolektoriaus storesnio kaip 25 mm metalinio vamzdzio nereikia,nuo kolektoriu uzteks ir 16mm trisluoksnio.

O kolektorius reiketu statyt kiekvienam aukstui atskirai tikriausiai? Vamzdzius ikikolektoriuirgi daugiasluoksnius darysiu,nesdabar rusy viskas D50 plienu isvedziota… Ir dar klausimas: i kolektoriu ateina tarkim D25vamzdis, toliau paleidziu D16. Atstumai nuo kolektoriaus iki radiatoriuskiriasi3 kart jei nedaugiau (lyginant didziausia ir maziausia atstumus). Ar del to neprisidarysiu nesylanciu radiatoriu? Ar cia kolektorius kazkaip reguliuoja situos reikalus? Atvirai pasakius, nelabai atrenku kolektoriaus paskirties - tik isdalinti srautus ar dar ir balansuoja juos kazkaip?

O jei kaip minejau atstumas didelis iki radiatoriaus, neturesiu problemu? Dabar butent tam tolimiausiam ir silumos maziausiai…

sena sistema bus padaryta taip kad eitu ratu siltas vanduo, geriau jei rekonstruoji tai daryk kiekviena radiatoriu pajungta nuo kolektoriaus. saibu kainuos bet efektas kitas

Pasmane sena sistema padaryta idomiai: nuo katilo eina vamzdis,paskui atsishakoja i 3 stovus, kurie eina per 2 aukstus ir dar kelios atsakos i pirmo auksto radiatorius. Panasu, kad busiu jau ikalbetas - darysiu kolektorine sistema… Tik va klausimas dar vienas: pas mane radiatoriu 9 pirmam aukste ir 3 antram (+ 2 gyvatukai voniose). Kolektoriai su tiek atsaku kainuoja nemaza kruva pinigu. Ar bus koks nors skirtumas, jei as vietoj kolektoriaus statysiu kruva nuosekliai sujungtu trishakiu ant kiekvienos atshakos uzdejes po pilno pralaidumo rutulini ventili? Kainuos tikrai pigiau, tik gal as nezinau kokio kolektoriaus pricindalo, del kurio paskui teks vis tiek pirkt kolektorius ir turet deze niekam nereikalingu ventiliu???

nu abejoju ar pigiau tau išeis nei statyt du kolektorius abiems aukštams ventiliai ~5-7lt 28vnt 28 trišakiai ir dar nipeliou jiems sujungt Šypsena kitas dalykas sistemos patikimumas pagalvok kiek sriegių reiks sandarint… galų gale kokio ilgio ta visa afera bus kiek vietos užims. Jei domina galėsiu pirmadieni kainas kolektorių parašyt kaip nekaip pac pardavinėju Šypsena

kad tolimiausias radiatorius nenukentetu, kolektorine sistema derinama : tolimiausiam paliekama pilno pralaidumo ir pagal ji risami kiti.Na cia taip jei rimtai viska skaiciuot

abejoju ar taupydamas jis statys reguliuojama kolektoriu.

privaciuose dazniausiai zmones ir nestato. Reguliuot galima ir prie radiatoriaus.