Kiek laiko išmaitintų UPS'as įrenginį?

Kiek laiko išmaitintų UPS’as įrenginį?

Kaip apskaičiuoti kiek išlaikys prijungtą įrenginį UPS’as (nepertraukiamo maitinimo šaltinis) dingus elektrai. O gal kas galite pateikti tikslia fizikinę formulę, būtų tiesiog nuostabu. O jei žiūrėti konkrečiai mane dominančią situaciją, tai noriu apskaičiuoti kiek 800VA UPS’as išmaitintų 50W, 25A prietaisą.

nieko nelaikys.25A tokiam upsui-MIRTIS…

Gali bandyt taip: suzinai kokios talpos tavo UPS’o akumuliatorius. Taip pat suzinai itampa. Sudaugini itampa ir talpa ir gauta rezultata padaugink is 0.7 (NK). Tada zinosi kiek W tavo UPS’as gali duoti viena valanda. Tada rezultatra padalini is reikalingos galios ir gauni atsakyma valandomis.

jei normalaus gamintojo tai ‘nueini’ i oficialu WWW ir pasizhiuri ten pakankamai aishkiai buna aprashyta kas ir kaip. o sheip tai ishku chia ishtraukej tuos kaichius. sheip jei reliai tai jei tokia apkrova amperasi tai nelbai yra tokiuiu upsu (kompiuteriniu) kurie nors XX minuchiu vilktu.

800VA tai UPSo galia, reikia jo akumo talpa zinot tada mazdaug galima pasakyt.

Aš dabar galvoju gal ten mA buvo… Nekaltas bliamba reiks pasitikslinti.

O tai kokiu matu ta talpa skaičiuojama?

Ampervalandemis. Ah

Kaip 50w ir 25A prie 220V? Jei nori maitint is ups`o tai reik manyt, kad itampa ~220V… Tai jei prietaiso galia 50w tai ish kur tokia srove? 25A butu jei itampa butu 2v… bet kam tada upsas. Arba jei tokia srove tai is kur tokia galia. Nesirisa kazkas.

Ant UPS’o parašyta “CAPASITY 800VA/480W” tai taip išeina, kad 50W įrenginį jis maitintų 480W/50W=9.6h Ar aš vėl kažka blogai suprantu Nekaltas

Nu pasirodo mane dezinformavo Piktas ten iš tikrųjų yra 25mA o ne 25A

UPS’as ismaitintu 9.6 tokius irenginius. Reikia ziureti i akumo talpa. Ji buna parasyta ant pacio akumo (reik UPS’a paardyt.

Pasak APC puslapio 800VA UPS’as 50W apkrova (jei output 230V) laikytu apie 2 valandas.

Thanks GeraiBet vis dar dėl įdomumo butu įdomu sužinoti formule, aišku, jei tokia yra Šypsena

Nėra

Radau: “nominal capacity of total battery string: 9Ah”

Tik vistiek jei sita skaiciu priimi kaip pavyzdi,siulyciau atsizvelgti i tai, kad laikui begant akumuliatoriai sensta, ir tas laikas gali buti jau nebetoks.